Дано: Отдельная приточка работающая на группу помещений, в этих помещениях оконечные распределительные устройства с HEPA фильтрами.
Вопрос, каким образом лучше организовать постоянный расход в помещениях?
Стандартное решение, это датчик давления аналоговый в приточном канале как обратная связь для частотника по 0-10В. Поддерживаем уставку по давлению и всё.
Беспокоит в этом способе, что при засорении оконечных фильтров будет расти давление на выходе вентустановки, а значит ЧП будет понижать частоту. В этом случае будет падать и расход. Так?
Столкнулся с решением когда устанавливают датчик перепада давления на охладителе (охладитель на воде, встроен в приточку, после водяного калорифера) и поддерживая ЧП перепад давления воздуха на нём поддерживают расход всей системы. Меня этот вариант смущает, но как обычно: "а почему не будет работать?"
Вот и задаю вопрос, о разных способах подхода к регулированию расхода воздуха.
Поставьте датчик скорости, а не датчик давления.
Скорость х сечение -> расход. Прямая связь.
Кстати, начальные фильтры будут забиваться быстрее конечных,
поэтому на практике будет иметь место падение давления в притоке, а не рост.
Собственно, поэтому установка датчика давления - стандартное и работающее решение.
Стандартное решение это CAV перед НЕРА
Lex, спасибо
Цитата(jota @ 5.3.2020, 11:13)

Стандартное решение это CAV перед НЕРА
Вы имеете ввиду клапан переменного расхода? Их там увы нет
Цитата(Nitc @ 4.3.2020, 21:08)

Беспокоит в этом способе, что при засорении оконечных фильтров будет расти давление на выходе вентустановки, а значит ЧП будет понижать частоту. В этом случае будет падать и расход. Так?
1. Аварийные перепадники на фильтрах?
2. А в помещениях нет никаких регуляторов?
обычно кроме датчика в канале есть еще и регулируемые по давлению выходные заслонки/клапана.
И там получается обратная связь.
Цитата(yozik @ 6.3.2020, 16:38)

1. Аварийные перепадники на фильтрах?
2. А в помещениях нет никаких регуляторов?
обычно кроме датчика в канале есть еще и регулируемые по давлению выходные заслонки/клапана.
И там получается обратная связь.
1. Да, датчики давления аналоговые по Modbus, измеряют перепад до/после фильтра в аналоговом эквиваленте. Но эти датчики уходят в другой щит в диспетчеризацию, для регулирования страшно, слишком много будет зависеть от цифровых каналов RS485/TCP
2. Для помещений не предусмотрены. Trox или аналогичные смогли бы решить вопрос. Но их не будет.

Судя по решению проектировщиков надо казнить
Цитата
датчики давления аналоговые по Modbus
Вот зачем они там? если достаточно перепадника?
А денег они стоят
Цитата
постоянный расход в помещениях
как это организованно?
Т.к. Вы сами уже нашли где будет ошибка.
Стоят, безусловно. Но хотят. Вообще если откинуть финансы, то так конечно удобнее. Видишь перепад и заменяешь до засорения. Ну да ладно.
Все таки возвращаюсь к первому вопросы. Как кроме описанного способа поддерживать расход без механических устройств? Чтобы оконечные устройства меньше влияли на расход.
Датчик скорости - принято, как альтернатива датчику давления.
Ещё для критических помещений делал датчик перепада давления "помещение чистое - помещение грязное", это когда все пляшет вокруг одного помещения с техпроцессом. Таким способом регулируются например вытяжки в лабораторных шкафах.
kosmos440o
6.3.2020, 23:56
Цитата(Nitc @ 6.3.2020, 19:46)

Стоят, безусловно. Но хотят. Вообще если откинуть финансы, то так конечно удобнее. Видишь перепад и заменяешь до засорения.
Щас даже у одной динамично развивающейся компании можно за 5 к-рублей приобрести датчик давления с графическим экраном, 0-10V для оперативного управления и Modbus для диспетчеризации. На складе 38 штук осталось...
Цитата(Nitc @ 6.3.2020, 18:46)

Как кроме описанного способа поддерживать расход без механических устройств?
Существуют ещё калориметрические расходомеры, измеряют скорость.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.